Gebruiksvergunning tekening
« Gepost op: 17 september 2009, 19:45:01 »
Hallo Allemaal,

Ik moet voor het aanvragen van een gebruiksvergunning ook tekeningen aanleveren bij de brandweer. Nu moeten daar een hoop gegevens op worden vermeld maar welke gegevens zijn verplicht om hierop te vermelden?

Ik heb een bijlage gekregen waarin staat dat de NEN 1414 leidend is voor het maken van de tekeningen maar er moeten een aantal symbolen geplaatst worden volgens die bijlage die ik niet terug kan vinden in de NEN 1414! Op de NEN 1414 staat ook vermeld dat dit een leidraad is voor het opstellen van ontruimingsplattegronden en aanvalsplattegronden.

Is er ook een leidraad voor het opstellen van gebruiksvergunning tekeningen? Of verschilt dat per korps?


Groetjes Ruud.
Één BHV-er is GEEN BHV-er!

Offline Bedrijfshulpverlener

  • BHV Forumlid
  • Berichten: 126
Re: Gebruiksvergunning tekening
« Reactie #1 Gepost op: 29 september 2009, 22:48:19 »
Is er nog niemand die hierop kan schieten? Welke gegevens zijn verplicht om te vermelden op de tekening en welke symbolen mag ik hiervoor gebruiken?
Één BHV-er is GEEN BHV-er!

Hyves

  • Gast
Re: Gebruiksvergunning tekening
« Reactie #2 Gepost op: 16 december 2009, 06:58:16 »
Beste Ruud,

Met uw aanvraag of melding moet u een plattegrond van iedere bouwlaag en een situa-tietekening meesturen. Op de www.vrom.nl/gebruiksbesluit is een tekenprogramma te vinden waarmee u de benodigde informatie aan bestaande plattegronden kunt toevoe-gen. U kunt de plattegronden ook laten maken door uw adviseur of architect.
Op de plattegrond moeten de volgende gegevens staan:
a.
schaalaanduiding;
b.
per bouwlaag:
hoogte van de vloer boven het meetniveau (aansluitend terrein);
gebruiksoppervlakte;
maximaal aantal personen;
c.
per ruimte:
vloeroppervlakte;
gebruiksbestemming;
bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimten;
opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 2.3.1 en 2.3.2 van het Gebruiksbesluit;
d.
met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:
brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;
vluchtroutes;
draairichting van deuren;
zelfsluitende deuren als bedoeld in de artikelen 2.1.5 en 2.3.3 van het Gebruiksbesluit;
sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid, van het Gebruiksbesluit;
vluchtrouteaanduidingen;
noodverlichting;
oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 2.3.10 van het Gebruiksbesluit;
brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
brandslanghaspels;
mobiele brandblusapparaten;
droge blusleidingen;
brandweeringang;
sleutelkluis of –buis;
brandweerlift.
Overige eisen aan tekeningen en plattegronden:
a.
De situatietekening moet voorzien zijn van een noordpijl
b.
Situatietekening: schaal ≥ 1:1000
c.
Plattegronden van gebouwen met een brutovloeroppervlakte:
< 10.000 m2: schaal ≥ 1:100
≥ 10.000 m2: schaal ≥ 1:200



Heb je vragen over BHV of wil je hier wat over kwijt,
Deze Hyves is voor iedereen die met BHV verbonden is.
Plaats het als krabbel en misschien ontstaan er leuke discussies.

Met vriendelijke groet,
BHV-Hyves

http://bhv-hyves.hyves.nl

Offline BHVforum

  • BHV Forumlid
  • Berichten: 631
  • Geslacht: Man
  • Bijna Helemaal Vergeten
    • Stichting Fire & Safetyfora
Re: Gebruiksvergunning tekening
« Reactie #3 Gepost op: 29 december 2009, 20:26:44 »
Of laat het door een gerenommeerd bedrijf doen dat zich dagelijks bezig houd met brandbeveiliging en verstand van zaken heeft. Één die bijvoorbeeld gewoon met Auto-CAD tekent en een fatsoenlijke tekening voor je kan maken.

Het vervelende is dat er voor gebruiksvergunningtekeningen geen norm is ontwikkeld en ook geen specifieke symbolen zijn aangewezen. De NEN 1414 voorziet hier inderdaad niet in deze is alleen goed te gebruiken bij het opstellen van ontruimingsplattegronden of aanvalsplattegronden. Staat ook duidelijk op de norm vermeld.

Eigenlijk werken gebruiksvergunnigtekeningen nog net zo als alle ontruimingstekeningen toen de NEN er nog niet was. Iedereen rommelt wat aan maar er is geen duidelijke eenheid in de tekeningen. Van mij mag er voor het opstellen van deze tekeningen ook een NEN norm komen of ze breiden de huidige NEN 1414 uit!

Probeer te refereren aan oudere tekeningen en de symbolen die daar in staan, vermeld zo veel mogelijk informatie op je plattegrond. Het is echt korps afhankelijk wat men erop wil hebben. Het ene korps vind de vloeroppervlak wel belangrijk en de andere niet. Gerenommeerde bedrijven die thuis zijn in brandpreventie kunnen je heel goed helpen met het opstellen van deze tekeningen.