Als na 60 minuten de accu's van de noodverlichting leeg zijn, kan het ook best zijn dat de accu's van de brandmeldcentrale leeg zijn of raken. Die combinatie lijkt mij een reden om het gebouw op gecontroleerde wijze te ontruimen. Doe dat wel in overleg met de directie omdat hier geen superspoed bij is.
Heb je trouwens in je bedrijfsnoodplan een procedure hiervoor opgenomen? Wat zijn je eerste prioriteiten bij een stroomstoring? Liften controleren (mensen vast?), hoofddeuren (met elektrische sluitingen) openzetten en bemensen, nagaan bij buren of de oorzaak lokaal is of groter (is die groter dan met batterij radio de rampenzender volgen), zorgen dat deuren van de parkeergarages opengaan en natuurlijk de mensen informeren.
Betrek ook de ICT afdeling in het overleg. Als de stroom weer terug is, trekken de monitoren in één keer veel stroom en slaan de stoppen misschien door.
Wij hebben bij stroomstoringen gemerkt dat goede portofoons en zaklampen onmisbaar zijn. Heb je die?